聞語萱 2011-09-19 10:45:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 10717查看 6回答
關于廣聯(lián)達標高的設置
一般來說圖形算量都說是走建筑標高的,意思就是說,首層底標高那里就是±0.0,其它地上部分都是按照此處標高改層高即可; 問題來了,我們工地的建筑圖建筑標高只有地上部分的,那地下部分的標高只能走結構圖的結構標高了?假如走結構標高的話,那個所謂的±0.0的標高是不是對不上結構標高的首層標高了,這樣弄出來的層高不準確吧?? 很糾結 ,不是很懂圖形算量,請高手詳細點講解下如何設置圖形算量的標高。。。。 謝謝了!問題補充:補充下吧,我用建筑標高的話,定義結構構件的時候,軟件的默認標高是建筑標高,這樣不就等于說是構件的高度算大了做法那一部分的高度嗎?? 這樣還沒影響?? 不至于走了建筑標高就要在定義每個構件的時候都要把構件的標高手動減去建筑做法的高度吧?? 這樣是不是太麻煩了 求高手指點 。 講清楚就好!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般來說先算鋼筋,用結構標高,算完鋼筋導到圖形中后把標高改成建筑標高。
2011-09-19 11:07:52
-
標高按建筑結構都可以 別弄混了就行
2011-09-19 10:48:53
-
按設置標高確定即可
2011-09-19 10:49:47
-
一般用軟件算量的話都用結構標高。
2011-09-19 10:51:11
-
感覺結構標高比較合適
2011-09-19 11:23:16
-
目前有很多設計院建筑結構統(tǒng)一標高。理由是建筑標高與設計標高的高差不好定,現(xiàn)在很多是商住樓,地面裝飾不一樣,由建設單位來定高差。按平法建筑與結構只相差0.03高差,真正地面裝飾層目前最少要0.05(一般小業(yè)主鋪地磚的高度)。 像你這種情況你按建筑標高走,地下部分0.00減地下層高度。
2011-09-19 15:30:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看