細心聆聽 2011-09-18 09:10:58 | 北京市 其他專業 | 756查看 2回答
電氣防雷和接地部分的問題
在套定額時,防雷和接地部分一般套上40mm*4mm鍍鋅扁鋼,12圓鋼外,還需要套什么?等電位要如何套定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這要看圖紙。 從上說,超高層應該有避雷針,普通樓應該有避雷帶(設女兒墻上) 從避雷針、避雷帶有引下線 與底板連接應該有避雷網,或與柱連接(引下線相連) 引下線設測試點 衛生間如是金屬管,應該設等電位箱 4*40接地扁鐵 共7-8個子目
2011-09-18 13:20:38
-
還有屋面的防雷線以及引下線,高層的均壓環等。等電位依據設計要求套用相應的子目,比如等電位箱、室內接地母線等。
2011-09-18 09:16:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看