匿名用戶 2011-09-16 17:01:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1240查看 1回答
圖紙柱表中,只說了箍筋間距是A10@100,那么暗柱箍筋1和箍筋2在定義時怎么定義?
圖紙柱表中,只說了箍筋間距是A10@100,那么 1、暗柱箍筋1和箍筋2在定義時怎么定義? 2、暗柱中箍筋和拉筋是配套的嗎,也就是說,是不是在暗柱中,一個箍筋對應(yīng)一個拉筋?問題補充:圖紙沒有說,圖紙只有箍筋間距A10@100 拉筋的只字未提?那么我該怎么定義拉筋1和拉筋2呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙柱表中,只說了箍筋間距是A10@100,那么 1、暗柱箍筋1和箍筋2在定義時怎么定義?:按A10@100定義 2、暗柱中箍筋和拉筋是配套的嗎,也就是說,是不是在暗柱中,一個箍筋對應(yīng)一個拉筋?:不是的,圖紙怎樣布置你就怎樣布置,暗柱有大樣圖的,按大樣圖去布置
2011-09-16 17:03:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看