133****3256 2011-09-15 14:04:17 | 北京市 其他專業 | 1946查看 7回答
電氣系統調試的問題
在送配電裝置電氣系統調試說明里指出送配電設備系統式指具有一個斷路器的一回路或兩回路的調試,在應用時是不是可以理解為有一個斷路器就是一個系統調試?例如一個動力配電柜里有5個斷路器回路,是不是就可以套5個系統調試? 再有系統調試指出380V及3-6KV電動機饋電回路設備的調試已包括在電機的調試定額內,是不是可以理解為如果記取了電動機調試項目就不在記取系統調試項目?例如一個控制箱控制一臺電動機,如果記取了電動機調試就不能在記取系統調試了? 結合上面的一個動力配電柜有5個斷路器回路控制5臺電動機,如果記取了5臺電動機調試就不能在記取5個系統調試了?是這樣理解嗎? 請各位專家給予幫助!謝謝!最好能舉例說明
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的敘述還計取不了送電設備系統調試。可以計五個電機調試。75kw以下套用微型電機調試。
2011-09-16 08:59:37
-
應該按照總的配電柜計取的,比方說一個住宅樓有兩個入戶線,兩個總配電柜,那系統調試就是兩個。不管其后下轄有多少配電柜,斷路器都和系統沒有關系,除非甲乙雙方另行規定了。計算規則也是這樣寫的,以入戶線為準計取系統調試的系統數。
2011-09-15 17:41:29
-
要按總的配電柜中的斷路器為系統計取調試費,下轄的配電柜就不能在按斷路器為系統調試了。
2011-09-15 16:35:26
-
一個動力配電柜有5個斷路器回路控制5臺電動機,如果記取了5臺電動機調試,,再計取一個系統調試。 一般是按一個總配電箱計算一次調試。
2011-09-15 14:07:19
-
電氣系統調試包括整個配電系統的調試,單獨的電動機調試可以單獨計取
2011-09-15 14:32:52
-
你的理解是對的。比方說從低壓配電柜到分配電箱的一個回路,有斷路器,有儀表等,就應算一個系統調試。但是如果這5個回路中有到電動機的回路,那么它的調試就包含在電動機調試范圍內了,另外,如果其中有備用回路,一般也不用記取的,除非是甲方要求且有調試報告。
2011-09-15 14:22:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看