逍遙游 2011-09-14 08:13:56 | 河北省 其他專業 | 1684查看 7回答
電氣均壓環問題
我們的建筑為33層公寓式酒店 外一周全為玻璃幕墻,玻璃幕墻為甲方分包,分包單位在鋁板上兩層用扁鋼做一圈均壓環防雷側擊。設計圖紙寫明45米以上利用圈梁內主筋做均壓環,與柱子焊接。問:我的均壓環項目要不要給主包單位?主包和分包都給了是不是重復計算?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,首先是幕墻分包單位自行在其鋁板及構件上進行均壓環焊接工作,但其只是焊接了屬于自己部分的金屬框架,而并未對設計要求提及的45米以上利用圈梁內主筋做均壓環進行施工,利用圈梁是利用該建筑物的框架結構圈梁進行焊接連通,并與柱筋引下線焊通,從需進行均壓環的焊接層起,每隔三層進行一次均壓環的焊接施工;所以你提到的均壓環連接項目是需要給主包單位的,而分包(幕墻單位)其合同單價分析表內有提價到金屬構件需做可靠接地連接,那此時就無需再考慮其計取均壓環施工費用了;最終的接地系統調試費用也應計取給主包單位,因為均壓環是作為整個系統的一部分進行調試,所以將均壓環費用算給主包單位并不重復。
2011-09-14 11:20:30
-
均壓環是防雷系統的一個子項,但是玻璃幕的金屬框架必須防雷與主體的防雷接地可靠連接
2011-09-14 11:00:11
-
均壓環是避雷裝置的一種方式。 一種為隨主體施工隔幾層設均壓環,和其他接地裝置形成閉合回路。 一種為隨裝飾材料按圖紙設計要求,增加避雷裝置。
2011-09-14 08:27:17
-
建筑工程的均壓環項目與裝修工程的均壓環應該分別單獨計算,各計算各的。均壓環在不同的部位有不同的作用,不能相互代替。主包和分包都給了不是重復計算。
2011-09-14 09:28:02
-
均壓環應該給總包單位在主體預留,之后在做細部節點,應該是這樣的步驟!
2011-09-14 08:20:19
-
這要與設計單位溝通處理的。
2011-09-14 08:16:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看