謝丹 2011-09-13 16:49:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1131查看 2回答
關于構造柱和砌體加筋的問題,請教一下老師。我是新手。幫幫忙啊。
我做墻的時候,我先把墻畫上去。然后再自動生成構造柱。然后再自動生成砌體加筋。然后再把構造柱刪掉。這楊的做法對不對啊。因為圖紙上本來就沒有構造柱這個圖元。我也不明白為什么要自動生成構造柱,是因為需要生成砌體加筋的原因么?還有,我自動生成砌體加筋后,我發(fā)現(xiàn)它多有的L值都是一樣的。不是L值是根據墻長來確定的么。我以為軟件會自動確定L值,但是我看了構件屬性。所有的L值都是1米。怎么回事?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實在自動生成砌體加筋時軟件在這一塊沒有那么準確,一般還需要手動修改。至于所有的L值為什么全是1米,這是當初自動生成時間沒有修改其長度。
2011-09-13 16:53:08
-
磚混結構的構造柱,拉結筋伸入墻內長度都是1000的這是規(guī)范有規(guī)定,
2011-09-13 19:17:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看