匿名用戶 2011-09-13 15:33:21 | 北京市 其他專業 | 468查看 5回答
室內外管道問題
給水管道室外施工至水表井,水表井至外墻皮長度為3m。請問:在計算室內管道時是否還按外墻皮1.5m計算?室外管道為1.5m還是3米?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水管道室外施工至水表井,水表井至外墻皮長度為3m。請問:在計算室內管道時是否還按外墻皮1.5m計算?室外管道為1.5m還是3米? 計算規則規定室外無檢查及水表井,計算室內管道時是按外墻皮加1.5m計算。有檢查或水表井室內管道算至第一座檢查或水表井處,內管道應按外墻皮加3m計算。 化糞池不屬于檢查井,它旁邊的第一座體積小與化糞池連接的井為沉落井。所以在計算室內管道僅可按外墻皮加1.5m計算。
2011-09-13 15:45:52
-
室外管道是3米,在計算室內管道時是否還按外墻皮計算。
2011-09-13 15:35:52
-
一般按室內計算至室外1.5米,但是一般以招標文件為準,如果招標文件規定室內管道算至室外1.5米,室外管道就按3-1.5計算
2011-09-13 15:37:14
-
以室內給水管線設計圖為準,室內管線向外甩出多少就按多少為室內管線,前提在不超出1.5米,其余為室外管線長度
2011-09-13 15:42:51
-
給水管道 1、室內外界線以建筑物外墻皮1.5米為界,入口處設閥門者以閥門為界; 2、與市政管道界線以水表井為界,無水表井者以市政管道碰頭點為界。 這是定額中規定的工程量計算規則,如果招標文件中另有說明的則按招標文件的說明去算。 沒有特殊說明的話,室外管道按1.5米計算即可。
2011-09-13 16:12:39
-
一般來說,人防地下車庫里的消火栓管道需要做保溫嗎?(注:車庫里無采暖設施)。請高手指教。謝謝
-
室內外給水、排水、采暖等管道安裝完成后需要做哪些調試及實驗工作?
我想詳細的了解一下安裝中的室內和室外及市政中給水、排水、采暖等管道安裝完成后分別需要做哪些調試、實驗等等工作? 室內、外及市政是如何劃分的?
-
您好!我想向您請教一個問題,圖上說雨水井直徑1500,我想問一下1500指的是外徑還是內徑?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看