  • 排水管道套管的問題

    一般工程,給水管道套管要求為鋼套管,排水管道就沒有要求。投標時,排水鋼管、立管、支管需要套管嗎?材質什么樣的?是否沒要求就不組價呢?

    問題補充:另外,通氣管需要套管和阻火圈嗎?阻火圈和阻水圈是一回事嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據你所述,排水管道根據圖紙上的設計說明和實際情況來確定是否需要設置套管;當排水管穿越樓板時設計說明里面未提及需設置套管或者穿越樓板處為固定支撐點時可以不需設置套管,而是在施工過程中配合土建進行管洞預留即可,待管道安裝完畢后此處洞周圍用防水砂漿進行填實修補便可以了;當設計說明提到設置套管或者穿越樓板處為非固定支撐點時此時需根據要求設置金屬或塑料套管,套管內徑比穿越的管外徑大10mm~20mm,套管高出地面完成面50mm;排水管在穿越衛生間沉箱墻體時需設置剛性防水套管,排水管道穿越剪力墻或防火分區墻體時需設置套管,此時套管內需填充防火堵料填實;規范中規定當排水管道在高層建筑物內穿越樓板時,需設置阻火圈來達到效果,此時就無需再設置套管了。 通氣管如穿越高層建筑的樓板時,也是需要考慮設置阻火圈的,設置了阻火圈也就不用再設置套管了,阻火圈和阻水圈不是一回事,是因為其內的填充材料上和功能上的差異,阻火圈主要是起到防火密封功能,阻水圈是起到防漏水密封功能,具體哪里需要設置阻火圈或阻水圈需根據設計說明來確定。

    2011-09-09 09:48:19 

  • 室內管道盡量隱蔽,沒有隱蔽的也不需要套管,固定件做好就行

    2011-09-09 09:40:21 

  • 排水管道穿越樓板,剪力墻要設置鋼性套管,沒有防水要求的可不設止水環,

    2011-09-09 09:45:33 

  • 一般設計說明上有明確的施工做法。

    2011-09-09 11:46:39 

  • 1、投標時對于沒有明確的部分應該及時進行投標答疑咨詢,以便按照投標答疑進行組價報價。 2、無論高層建筑中的給水管道或者排水管道在穿越樓板時,都是應該設置套管的。若設計不詳時應該咨詢設計單位給予明確答復?;蛘咴谑┕D紙會審時提出進行落實解決。 3、阻火圈和阻水圈不是同一個功能,前者是高層建筑中立管上設置的樓層間的阻火隔離圈,后者是樓層之間的阻水密封圈。 4、高層建筑工程中的通氣立管的層間也是應該設置阻火圈的。具體得根據設計并以設計圖紙為準。若有疑問既咨詢設計給予答復。

    2011-09-09 17:56:57 