焊壓銅接線端子的計算
各位好: 請問,如果一個配電箱有10條回路,10條回路的電線都是4*35+1*70的話,焊壓銅接線端子的個數是多少呢?問題補充:一條回路只接一個設備。 35的是8個焊壓銅接線端子,70的是2個。10條回路就是80個35的,20個70的端子嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,首先你要確定4*35+1*70是電線還是電纜,而且4*35+1*70沒有這種寫法正確得應該是4*70+1*35才是,如果是電纜的話就不需要套取焊、壓銅接線端子了,只需套取電纜頭即可,10條回路即是20個電纜頭;如果是電線的話,則可以套取焊、壓銅接線端子定額子目,根據你的情況,10條回路即是80個70mm2壓銅接線端子和20個35mm2壓銅接線端子即可。
2011-09-08 11:21:21
-
這個無法計算的要看你一個回路中有多少用電設備的呀 一根導線每端接線端子數量為4+1 你的 兩端就是2*(4+1)
2011-09-08 10:48:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看