  • 廣西2002年安裝定額中穿墻預埋套管長度大于定額規定能否換算含量?

    1.廣西2002年安裝定額中穿墻預埋套管長度大于定額規定能否換算含量? 2.地下室層高為4.2米,地下室供水管、排水管安裝操作面距地高度為3.9米,如何計算超高增加費?是只能計算(3.9-3.6)這部分的工程量嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據你所述,如果實際所用穿墻套管的量與定額內的量相差較大時可以根據實際工程量進行定額子目內的換算,但一般情況下是不允許對定額內的量進行調整的;地下室供水管、排水管安裝操作面距地高度為3.9米并未達到安裝工程中超高層增加費計取的條件,必須是操作面距地5米以上方可計取超高層增加費。

    2011-09-07 16:07:12 

  • 1.廣西2002年安裝定額中穿墻預埋套管長度大于定額規定能否換算含量?---可以在定額子目下換算長度。 2.地下室層高為4.2米,地下室供水管、排水管安裝操作面距地高度為3.9米,如何計算超高增加費?---不計算增加費。

    2011-09-07 12:30:33 