逍遙游 2011-09-06 18:20:11 | 河北省 其他專業 | 1271查看 5回答
電線管問題
電氣圖紙說明無要求 只是標注SC焊接鋼管,施工單位暗敷設的電線管外觀與焊接鋼管一樣,dn20的焊接鋼管壁厚為1MM,如何套定額與調價?天津地區套電線管暗敷設定額,調價暗焊接鋼管市場價乘以1MM壁厚的理論重量調價正確嗎?問題補充:可是套電線管暗敷設DN20的100米總價為309.44,而鋼管暗敷設DN20的100米總價為366.11,如果給他套鋼套管是不是甲方吃虧? 如何界定他的管是電線管還是鋼管?壁厚為1MM。外觀看起來像焊接鋼管,都銹蝕了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據所述施工單位實際使用的不是焊接鋼管,而是薄壁電線鋼管,所以套定額時不能套鋼管安裝敷設的定額子目而只能套電線管安裝敷設的定額子目,并按照薄壁電線鋼管的單價計算主材單價就行了。 另外對于所述情況應該是屬于建設單位和監理單位對施工單位的進場施工材料的驗收檢查監管失控不力所造成的。 假如把設計的焊接鋼管變更為薄壁電線管時,必須有設計技術核定單或者材料變更代用單并經設計單位和建設單位簽章后才能準予實施的。
2011-09-07 08:55:38
-
根據你所述,首先DN20的焊接鋼管的壁厚才1mm肯定是不行的,DN20的焊接鋼管壁厚按國標最少要達到2.0mm,即使JDG(緊定管)壁厚也至少達到了1.45mm,而你所述施工單位才用1mm厚度的線管,應執行電線管暗敷設定額子目,因為電線管管壁比較薄,比普通的鋼管薄,說是鋼配管的壁都比較厚,一般按焊接鋼管算的;再根據實際該厚度線管市場指導價進行定額子目內未計價主材費用補充即可。
2011-09-07 07:12:31
-
額.... 套定額正常套 就套焊接鋼管就行了 市場價一般是按重量來的 例如 1t=5000元 所以你查1m長的1mm厚的DN20焊接鋼管理論重量就可以了 五金手冊都是有的 然后用重量算出1m長多少錢
2011-09-06 18:27:32
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看