匿名用戶 2011-09-06 11:32:50 | 廣東省 其他專業 | 992查看 3回答
請問大家一個防雷問題
4.利用基礎樁筋作防雷接地體,結構柱內兩根不小于?16主筋作防雷引下線與地梁內主筋將接地極連接成閉環電氣通路作均壓環;所有鋼筋駁接均用電焊雙面焊接,焊接長度大于6d。 這樣的接地連接線應該套哪個定額合適?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱主筋作防雷引下線套避雷引下線敷設 利用建筑物主筋引下,定額包含2根主筋,無主材; 接地線套接地母線敷設 戶內接地母線敷設,需補充主材;
2011-09-06 11:42:21
-
根據你所述,你的情況應套取接地跨接(以處)算的定額子目,因為你是烂結構主筋與地梁主筋連通形成通路,過程中基本都是用的土建的鋼筋作為導體,所以只能計取鋼筋與鋼筋之間的跨接連接,接地跨接定額子目已經包含了發生的焊接費用和零星圓鋼費用,按照計算規則,根據平面圖先計算出連接線的延長米,再除以單根鋼筋的長度即為有多少處跨接處;如果你現場是用了扁鋼或圓鋼而非直接利用土建的鋼筋連成的通路,此時就需要套取接地母線敷設定額子目即可。
2011-09-06 13:01:25
-
可套用基礎梁接地母線定額
2011-09-06 12:10:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看