Rain 2011-08-28 12:41:46 | 北京市 其他專業 | 633查看 6回答
電氣初學算量問題
從這張圖里能看出什么 ,如果是電氣算量需要算什么,謝謝?我是初學
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.兩根進戶電源管SC150。 2.配電柜接地母線采用鍍鋅扁鋼-40*4的。 3.配電柜有3個回路,落地安裝。 4.配電柜基礎槽鋼采用10#槽鋼,共2米長(600+400)*2。 5.供一單元5-20層戶箱的電源電纜為阻燃分支電纜,規格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共兩個回路。
2011-08-28 15:59:02
-
補充下:出配電箱的電纜是橋架敷設,CT 是橋架。計算時要注意下橋架材質、規格等分別計取。
2011-08-31 11:56:37
-
從這張電氣系統圖里能看出這是個配電箱 ,它是從何處引來又送往何處,如果是電氣算量需要算配電箱安裝、電線敷設、電線管的敷設、接地母線的敷設等工程量的。
2011-08-28 12:45:49
-
可以看出到5-12層、13-20層的主線的規格、配管直徑
2011-08-28 13:49:57
-
配電柜的尺寸是600*1800*400的。 配電柜有3個回路,一路供一單元5-12層、一路供一單元13-20層、一路是備用。電纜敷設于橋架內
2011-08-28 18:21:09
-
1.兩根進戶電源管SC150。 2.配電柜接地母線采用鍍鋅扁鋼-40*4的。 3.配電柜有3個回路,落地安裝。 4.配電柜基礎槽鋼采用10#槽鋼,共2米長(600+400)*2。 5.供一單元5-20層戶箱的電源電纜為阻燃分支電纜,規格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共兩個回路。 以上為“大?!被卮?!補充:1、配電箱規格600*1800*400 2、另外還有備用回路,不接線
2011-08-29 07:26:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看