  • 請教鋼筋問題

    比如:KL2 200*500 KL2 200*500 A8@100/150(2) A8@100/150(2) (2C12) 3C16 2C12 3C16 請問一下 這兩個分別是什么意思? 為什么前邊一個底下有括號 另一個沒有?

    問題補充:補充: 架力筋 (2C12) 在廣聯(lián)達鋼筋軟件中 定義時 填在什么位置?或者該怎么解決? 還有一個問題 KL5(2A)200*500 A8@100/200(2) (2C12) 這個又是怎么一回事???該怎么輸入?? 我的沒有上部通常筋的話 是不是就直接在上部通常筋的位置 直接輸入(2C12) 這樣子就可以?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    左邊的那個 表示集中標注上部鋼筋無通長鋼筋 帶括號的 是架立筋 右邊的那個是集中標注上部鋼筋 2C12 兩者的共同點都是在集中標注里對應輸入在上部鋼筋中 有括號的一定要加上括號輸入

    2011-08-25 12:28:33 

  • 帶括號的是梁跨中架力鋼筋,它與支座鋼筋搭接。

    2011-08-25 11:49:20 

  • 1、KL2 200*500 2、 KL2 200*500 A8@100/150(2) A8@100/150(2) (2C12) 3C16 2C12 3C16 回復:1、2C12是架力筋 2、2c12是上部通長筋 回復:2B25是我輸入的,你的沒有上部通長筋 ,如果沒有上部通長筋和設計聯(lián)系,沒有上部通常筋是不對的

    架力筋

    2011-08-25 11:54:56 

  • 前邊一個底下有括號 ,表示架立鋼筋;另一個沒有,表示是上部通長鋼筋。

    2011-08-25 12:27:29 

  • KL2 200*500 KL2 200*500 A8@100/150(2) A8@100/150(2) (2C12) 3C16 2C12 3C16 這兩個前面標注都是框架梁編號、 寬*高 200*500 后面箍筋類型/間距 (2C12) 梁上部非貫通筋(即距左右支座各0.1ln,搭接長度各150);3C16 代表梁底筋 3根16 2C12 梁上貫通 2根12 ;底筋3根16 具體你去看下03G101

    2011-08-25 12:59:12 

  • 有括號代表是架立筋 說明第一個是非通常筋 第二個是通常筋無括號的2C12是負筋

    2011-08-25 11:52:01 