  • 關于框梁彎錨的問題

    03G101里KL、JZL等不能滿足彎錨長度是采用平直段伸到柱、墻邊(且大于等于0.4lae),向下彎15d。而我們現場剪力墻為支座,達不到0.4lae的要求該怎么辦,以及依據? 另外,我找到08G101說在滿足承載力要求的條件下可以減小鋼筋直徑,是平直段滿足0.4lae要求,然后彎折15d??墒俏覀儽旧砟莻€長度差的比較大,這種方案不太合適。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按照陳青來教授的說法,如果不能滿足0.4lae,調整鋼筋直徑和根數.但在設計方面基本上都沒有這么做.這是個通病,還存在很多問題,例如:有時框架柱有來自幾方的框架梁交叉,在這個節點的鋼筋很密,重疊,鋼筋的保護層等不能滿足設計要求,框架梁底筋在支座處錨固等在現實施工中都不能滿足平法的要求.有待改進.

    2011-08-24 07:22:56 

  • 你問的問題有錯誤,請仔細看看 它是直錨不滿足lae的情況下,可以大于等于0.4lae,向下彎15d。 而剪力墻支座可以滿足lae,直錨完全可以。03G101—1—51

    2011-08-23 21:13:26 