女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問下高層住宅排水及消防水,做了阻火圈還需要做套管嗎?

    請問下高層住宅排水及消防水,做了阻火圈還需要做套管嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    套管是一定要干的

    2011-08-22 22:41:33 

  • 需要做套管,并用防火封堵。

    2011-08-22 16:12:41 

  • 按我國建設部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技術規程》,高層建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位應放置阻火圈 : 1、明敷管道的主管管徑大于等于110mm時,在樓板貫穿部位應設阻火圈。 2、明敷管道的橫支管和暗設主管相連接的貫穿墻體部位應設阻火圈。    3、橫管穿越防火分區隔墻時,穿越墻體兩側部位均應設阻火圈。    4、排水通氣管穿越上人屋面或火災時作為疏散人員的屋面,在屋面板底部設阻火圈。 套管的作用是預留孔洞方便管道施工,跟阻火圈的作用是兩回事,所以做了阻火圈還得要求做套管,都得給予套項。

    2011-08-23 08:43:06 