剪力墻上的梁跨數如何區分
如圖所示。KL3-20(1A),中間是剪力墻加暗柱,請問該梁的支座應該是在哪個地方,當梁遇到剪力墻加暗柱時。暗柱間的剪力墻上端的梁是否也要算跨數?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按圖片中的水平梁為例,左側暗柱外懸臂跨;中部的暗柱與暗柱一跨;右側暗柱與梁一跨??偣彩侨?。 “但是圖紙的標注是KL3-20(1A),說明是1跨加懸挑梁的”說實話有時圖紙的標注與實際不相符也時有發生。
2011-08-19 23:08:39
-
剪力墻中的梁是連梁,墻外側的懸挑梁是一跨。圖紙的標注是正確的。
2011-08-20 05:01:41
-
如果按圖紙的標注做,除了懸挑梁,后面就是一跨
2011-08-20 08:33:43
-
該梁怎么畫,重提跨梁的跨數不對?還是設計的標錯了,一端懸挑穿過剪力墻暗柱?
-
請問下大神們,每次遇到剪力墻的梁,跨數都不對,是不是我圈中部位不需要設置支座?
-
在同一道墻上既存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,暗梁縱筋和連梁縱筋常見的做法有哪幾種情況,軟件應該如何處理
在同一道墻上既存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,暗梁縱筋和連梁縱筋常見的做法有哪幾種情況,軟件應該如何處理