  • 梁、柱的受力鋼筋長度不夠時,可采用閃光對焊;如用搭接焊時,必須雙面焊,焊接長度≥5d”。請問師傅如何

    梁、柱的受力鋼筋長度不夠時,可采用閃光對焊;如用搭接焊時,必須雙面焊,焊接長度≥5d”。 請問怎么在工程設置—計算設置—搭接設置中設置?是不是要把所有的鋼筋直徑范圍,如一級鋼、二級鋼、三級鋼里的,所有構件(如,基礎、梁、板、柱、墻等)里軟件默認的綁扎、直螺紋連接、套管擠壓等,全部改成對焊?那設計要求的雙面焊怎么解決?求高手指點。。。。 搭接設置下方有個單(雙)面焊統計搭接長度是什么意思?

    雙面

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我認為這要看你圖紙的設計要求,不能因為你的鋼筋長度不夠而隨意改變接頭形式,一般圖紙要求的接頭形式都是按部位(如基礎,墻、梁、柱、板等)區分,或是按鋼筋直徑區分。如果采用閃光焊就勾選單雙面焊。

    2011-08-20 05:58:26 

  • 這個就是看那個構建那個鋼筋級別的 還有就是下面的可選項了

    2011-08-19 21:52:51 

  • 搭接設置下方的單(雙)面焊統計搭接長度是什么意思? 這個設置是有用的! 單雙面焊軟件默認的是統計接頭個數的,有些會要求單雙面焊統計搭接長度,所以這個選項打鉤以后,單雙面焊按照長度統計!

    2011-08-20 05:31:57 

  • 你不能全部改,要按照圖紙規定的去修改

    2011-08-20 08:50:06 