381822380@qq.com 2011-08-17 17:35:33 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2455查看 3回答
剪力墻遇承臺和基礎梁插筋
剪力墻底平基礎梁底 如何讓設置當剪力墻遇承臺時插筋只錨入基礎梁里 而不是承臺
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件按規范來設置的,在實際施工中,要求是錨入承臺底,如果你要設置錨入基礎梁,只能去匯總后去手動編輯剪力墻的鋼筋信息,然后鎖定構件。
2011-08-18 07:58:45
-
當基礎梁底是在承臺范圍內時,剪力墻的鋼筋按基礎梁內計算,還真無法設置,這可能它是按施工的實際情況設定,這種情況施工時在承臺內是布置到承臺底的。
2011-08-17 17:56:48
-
剪力墻的插筋遇承臺時插筋是要伸止承臺底的。
2011-08-17 18:42:43
-
剪力墻錨固在基礎暗梁內是否一定要設置插筋?
剪力墻錨固在基礎層剪力墻暗梁內是否一定要設置插筋?什么情況下可以不用設置插筋,直接錨固進剪力墻底下的暗梁?
-
插到承臺里的剪力墻雙排縱筋不一致時插筋怎么布置?
我的剪力墻是C25@200+C18@100的垂直分布筋怎么個設置法?問題補充:上面沒問好,是問這種情況下“插筋”信息怎么布置?
-
插到承臺里的剪力墻雙排縱筋不一致時插筋怎么布置?
我的剪力墻是C25@200+C18@100的垂直分布筋怎么個設置法?問題補充:上面沒問好,是問這種情況下“插筋”信息怎么布置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看