匿名用戶 2011-08-17 16:18:01 | 北京市 其他專業 | 1914查看 3回答
接地引下線包括那幾部分
主要是引下線的地下部分,電梯基坑處、風機房等的連接接地板通過柱內或強內鋼筋與接地網連接時,此處是否也計算到引下線的范圍內呢?請教了~~~問題補充:利用建筑物主筋做引下線時,工程量的計算是否包含鋼筋的長度?還是只計算除鋼筋外的引下線工程量呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,電梯基坑處、風機房等的連接接地板通過柱內或強內鋼筋與接地網連接時,不是引下線,按接地母線計算。 二,利用建筑物主筋做引下線時,工程量的計算是按柱內主鋼筋的長度(每焊2根主筋計算1根),由于主筋是建筑的,所以不含主筋費用,子目內僅含焊跨接用的圓10的鋼筋及焊條的費用。另外,北京定額沒有1.039的系數(采用外地定額是才加系數)。
2011-08-18 09:39:37
-
你所述的第一個問題,電梯基坑處、風機房等的連接接地板通過柱內或強內鋼筋與接地網連接時,是不能計入接地引下線部分去的,此部分應該按照等電位安裝進行處理;你所述第二個問題引下線工程量根據安裝計算規則,引下線按由屋頂檐口至建筑物基礎的高度才為引下線的長度,如果是利用柱內主筋進行引下,則是計算鋼筋長度即可,記得計量完成后總長度還需乘以1.039,此時是為了考慮避雷引下線沿不規則物體引下時轉彎或存在高差情況時的補償系數。
2011-08-17 18:44:39
-
接地引下線是按圖紙中,柱有顯示引下線的柱。柱內鋼筋小于16時按四根延長米計算。大小于16時按柱內二根鋼筋延長米計算。
2011-08-17 16:50:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看