匿名用戶 2011-08-17 14:04:11 | 河北省 其他專業 | 1450查看 1回答
約束邊緣構件和構造邊緣構件有何區別?剪力墻加強區的構件是否就是約束邊緣構件?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:“邊緣構件”位于剪力墻墻肢的兩端。在水平地震力到來的時候,“邊緣構件”(比起中間的墻身來說)是首當其沖抵抗水平地震力的。當“高抗震等級”時,采用約束邊緣構件(其λn/2區的鋼筋構造較為加強,在03G101-1第18、49頁有說明);當“低抗震等級”時,采用構造邊緣構件。具體的工程設計,哪個構件為“約束邊緣構件”,哪個構件為“構造邊緣構件”,應該由設計人員來決定。03G101-1第49頁注1:“本圖的剪力墻約束邊緣構件,僅用于一、二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及其以上一層墻肢(見具體工程的相關構件代號)”。03G101-1第3.5.1條:“在抗震設計中,對于一、二級抗震等級的剪力墻,應注明底部加強區在剪力墻平法施工圖中的所在部位及其高度范圍,以便使施工人員明確在該范圍內應按照加強部位的構造要求進行施工”。
2016-11-12 19:21:52