wutai 2011-08-15 08:36:11 | 北京市 其他專業 | 2738查看 3回答
空調銅冷媒管套什么子目?管件還要不要另計?
空調冷凝管套什么子目?管件還要不要另計?管件如何計算呢?冷媒管要不要計算支架安裝?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看設計要求的材質套相應定額 給排水定額1-88至1-100,管件另外套定額,1-101至1-113,管架套13-79至13-81
2011-08-15 08:39:00
-
北京套第五冊室內管道第六節室內低壓銅管。管件另計算。按實際量計算。支架單算。
2011-08-15 08:43:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看