匿名用戶 2011-08-15 01:16:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 3回答
JJG中不同構件重疊后鋼筋量是否自動扣減?
梁板式(下平)筏形基礎中的基礎梁是在筏板底筋上布置的,所以基礎梁的箍筋高度應是梁高減去上下保護層再減去筏板底筋的高度,才是基礎梁的箍筋高度,而軟件計算后并沒有減去筏板底筋高度,比實際施工中的箍筋要高,請問如何設置才能更接近實際?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議及看下鋼筋的計算公式,是否對,不對再編輯鋼筋處理,最后鎖定。
2011-08-15 05:31:00
-
軟件不會錯吧,你看筏板的下層底筋是跟箍筋平行的,另一方向鋼筋是跟梁主筋平行(起步距是筏板鋼筋的1/2),
2011-08-15 08:55:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看