我心長寬 2011-08-14 09:43:43 | 河北省 其他專業(yè) | 822查看 6回答
有關套管的問題
請問在什么情況下套剛性套管,什么情況下套防水鋼套管,什么時候又是柔性套管。另外,管道中的軟接頭套哪項呢?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下圖紙設計說明上是會說明的,按說明做就行了。如果沒有說明的話,穿地下室外墻應該是剛性防水套管,有人防的,里面可能用到剛性防水的,也可能是柔性防水的,或是防護密閉型的,穿水池的必須是柔性防水套管,套定額按管道直徑走,其余穿樓板,墻的都是普通的鋼套管就可以了,套定額按管道直徑大兩號走。 橡膠軟接頭定額中有這一項,給排水、采暖、燃氣那一冊中,管道里有個管道附件里呢。
2011-08-15 12:32:11
-
一般圖紙上面會說明的,或者指出是哪個圖集上的,你可以參照圖集看看
2011-08-15 09:09:37
-
在套管的圖集上有,這幾種套管的結構形式。根據(jù)結構形式套用相應定額。剛性套管兩頭沒有法蘭,柔性套管兩頭有法蘭。 管道中的軟接頭如果是法蘭連接套用閥門安裝有關子目,如果是螺紋連接套用第8冊定額有關子目。
2011-08-14 13:20:36
-
首先要看圖紙中有沒顯示,有的按圖施工。圖紙特別無的,地下室按剛性防水套管。標準層以上可用剛必套管。水池可用柔性防水套管。
2011-08-14 17:26:02
-
這要看設計,一般情況下有防水要求就需要考慮柔性、剛性套管
2011-08-14 09:46:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看