  • 關于電纜疑問

    北京2001預算定額電氣定額的說明有這么一句話“電力電纜敷設定額按三芯包括三芯連地編制的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯乘以1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以0.67.截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2的電力電纜執行。 我的問題: (1)我理解這句話是電纜超過3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3對嗎? (2)4芯的電纜怎么解決呢? 請教高手們怎么理解?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據“電力電纜敷設定額按三芯包括三芯連地編制的”的說明,這句話的意思是3芯電纜連地就是4芯,3芯加一根接地線編制的。所以4芯電纜不乘以系數。 電纜超過3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3對嗎? 應該是電纜超過5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以相應系數。

    2011-08-12 15:12:18 

  • 除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3對嗎? 理解正確,就是定額基價乘以1.3 2)4芯的電纜怎么解決呢? 不調整

    2011-08-12 13:51:34 

  • (1)我理解這句話是電纜超過3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3對嗎? 電纜超過5芯(含5芯),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3, (2)4芯的電纜怎么解決呢? 4芯電纜不調整

    2011-08-12 13:57:27 

  • 4芯電纜不調整,2芯也不調整。

    2011-08-12 14:29:41 

  • 電纜超過5芯(含5芯),除主材不乘以1.3外,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3, 4芯電纜不調整

    2011-08-12 14:52:14 

  • 理解不正確: (1)我理解這句話是電纜超過4芯(3芯連地),除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3 (2)3芯的電纜怎么解決呢?(3芯也不扣減)

    2011-08-12 15:44:04 

  • (1)我理解這句話是電纜超過3芯,除主材不乘以1.3,其他的人工、材料、機械的含量都要乘以1.3對嗎?答:不對,“電力電纜敷設定額按三芯包括三芯連地編制的”三芯連地電纜就是四芯電纜,只有五芯電纜才能乘以1.3系數。 (2)4芯的電纜怎么解決呢?答:不能乘以系數。

    2011-08-13 06:01:09 