  • 安裝算量GQI2011,電氣專業報表預覽沒有防雷接地和母線?

    安裝算量GQI2011,電氣專業報表預覽沒有防雷接地和母線?怎樣導入進去謝謝。

    問題補充:再補充一下:報表預覽里面沒有電氣專業的防雷接地工程量,防雷接地的工程量是不是不能在報表預覽里面打???謝謝

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在報表預覽——設置報表范圍里的防雷接地和母線打上勾。 工程量可以在報表預覽里面打印。

    算量

    2011-08-07 19:48:26 

  • 你好! 1.你沒有套防雷接地和母線的子目或是沒有畫上去 2.你可以用表格方法計算

    2011-08-05 22:37:37 

  • 你可在防雷的屬性里類型中改為管線就可在統計表中顯示出來了

    2011-08-06 10:09:34 