方向 2011-08-05 17:17:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2418查看 3回答
構造柱植筋問題
請問在構造柱節點設置為上下均采用植筋構造時,為什么計算匯總后查看編輯鋼筋還計算了搭接長度,究竟還有沒有必要搭接,我個人認為層高3米的話不存在搭接!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在構造柱節點設置為上下均采用植筋構造時,為什么計算匯總后查看編輯鋼筋還計算了搭接長度,究竟還有沒有必要搭接,我個人認為層高3米的話不存在搭接! 軟件是按一般常用作法進行設計的,當構造柱采用植筋時,一般常常都是按植筋夠搭接(就象構造柱插筋一樣,在植筋完成后,再綁綁扎搭接來施工的。)然后再進行構造柱的正常施工的,軟件也是按這樣設計的,所以默認作法中還是要計算搭接的。如果你不要搭接,可以在編輯鋼筋中修改然后鎖定。 我個人認為應該按實際施工操作方法來處理,給搭接。
2011-08-05 17:24:05
-
你認為沒有必要就編輯鋼筋鎖定處理。
2011-08-05 17:20:39
-
按實際發生的給,可以是一個搭接,也可以是一個焊接接頭。按常規施工方法應該給搭接。
2011-08-09 14:01:36