匿名用戶 2011-08-03 11:13:38 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 3743查看 3回答
地下室底板后澆帶的設置
圖紙中后澆帶的大樣圖就只有這個,加強筋就是底板的受力筋嗎?然后那些鋼板網是怎么是設置的,需要手算嗎?問題補充:那個聚氨酯防水層二道,在哪設置?后澆帶在軟件中要設置標高嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用后澆帶長度乘以寬度。
2011-08-03 11:16:48
-
加強筋不是底筋它是在后澆帶處大概每邊伸入筏板1m的鋼筋(加強筋規格圖紙有說明)聚氨酯防水層兩道在后澆帶的下面, 預埋2mm厚止水鋼板在后澆帶側面隨著后澆帶的長度計算
2011-08-03 14:26:34
-
在鋼筋里其他里面有后澆帶,然后里面有筏板后澆帶配筋,里面有底筋和面筋鋼筋輸入,這個地方輸入的就是受力鋼筋,但是算的只是水平方向的鋼筋;你如果是要在這個位置做成鋼絲網橫豎向交錯布置的,那就在新建的時候橫豎向都畫就是按照鋼絲網去算了; 在圖形里面的防水是按照面積去計算,在軟件里其他里面后澆帶在代碼選取的時候是直接有筏板或現澆板左右左右側面面積,如果是做地面的,那你可以選擇后澆帶體積除以你的高度就知道你后澆帶這個位置的面積是多少的。如圖:
2011-08-09 17:20:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看