  • 框架梁上部鋼筋搭接長度

    框梁上部鋼筋搭接長度是否需要按照03G101-1 34頁的 縱向受拉鋼筋搭接長度來計算。如果是50%的接頭,就是1.4Lae,但是框梁上部筋應該受壓吧,不知道到底應該怎么計算,請高手說明下。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:應該是按照03G101-1 34頁的 縱向受拉鋼筋搭接長度來計算。如果是50%的接頭,就是1.4Lae。33頁中是非抗震要求時的錨固和搭接的做法。 在計算搭接長度時不考慮受拉或者是受壓。只要是受力筋都是這樣的,只考慮抗震與不抗震。(墻里的豎筋有特殊要求做法不同)

    2011-08-02 09:24:34 

  • 按照受壓的鋼筋計算搭接長度,不用乘系數。

    2011-08-02 08:20:51 

  • 還是按受拉鋼筋計算搭接長度

    2011-08-02 08:22:20 

  • 如果是支座負筋的話他只是和架立筋搭接在抗震結構中1.4Lae。

    2011-08-02 08:29:39 