關于筏板基礎受力鋼筋計算不準確的問題
最近有個工程我設置了筏板基礎的受力鋼筋。這個筏板基礎是有不同標高的。設計要求受力鋼筋是全長通過。變截面的地方我設置好了節(jié)點。算出來還算準確。但是在其他一些筏板基礎的受力鋼筋算出來的鋼筋三維缺了不少,這個筏板基礎是地下室的底板,下面還有獨立基礎,有些獨立基礎是鑲入了筏板基礎里面的。 但是這個會影響筏板基礎的鋼筋量嗎? 問題有點長? 麻煩大家解答了。 謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不會的 你設置計算規(guī)則的時候和獨立基礎的扣減設置對了
2011-07-30 14:57:09