匿名用戶 2011-07-28 10:50:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2714查看 3回答
樓梯板鋼筋計算
1、樓梯斜板與平臺板連接,計算樓梯板的分布筋根數時,怎么是用梯板斜長—2X50,然后才是除以間距加一什么的? 為什么減去的是50? 圖紙上標明樓梯的保護層厚度是15 2、在單構件里邊手工添加TL,是在構件管理里面的梁里面添加構件嗎? 3、TL上的箍筋計算時,TL尺寸是400X200,保護層厚度是25,我就添加圖號195,然后B,H分別輸入400,200,但是計算公式上面就顯示:2X400+2X200+8Xd+2X11.9d, 我想知道為什么要扣減8d?問題補充:還有就是,上部梁的計算,箍筋計算中計算公式與上面寫的相同,但是多加了一個 2X(75+1.9Xd) 這個是怎么解釋?/p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、樓梯斜板與平臺板連接,計算樓梯板的分布筋根數時,怎么是用梯板斜長—2X50,然后才是除以間距加一什么的? 答:那個50mm是第一個分布筋的起步距離 2、因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。
2011-07-28 10:58:28
-
1、是鋼筋布置的起始距離; 2、是的; 3、你輸入的B、H尺寸不對要減去保護層厚度;保護層是從主筋外至構件外皮的尺寸,因為多扣乘?/div>
2011-07-28 10:55:25
1、是鋼筋布置的起始距離; 2、對; 3、你輸入的B、H尺寸要減去保護層厚度;保護層是從主筋外至構件外皮的尺寸,因為多扣乘?/div>2011-07-29 08:42:25