hjj 2011-07-27 11:57:00 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 4695查看 5回答
湖南 柱 模板 超高
湖南的工程 用06定額模板,在用GCL2008算柱模板超高時,軟件默認是不分段的,但湖南的定額解釋又說超過1米內乘1,超過2米內乘2,這我就糊涂了,到底湖南06定額的計算規則里,算柱模板超高時應該如何計算,,例如首層柱高5米,應如何套定額子目。用GCL2008怎么處理超高模板工程量及對超高的工程量套定額。問題補充:湖南的規則是不足1米按1米,不足2米按2米, 干脆我改一下,,例如首層柱高為6.6如何處理 所謂的可以計算三個超高層,以6.6米為例,是3.6米至6.6米,的工程量套超高定額子目時,子目系數乘以3對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好!感謝您對廣聯達軟件的支持! 超高模板的記取是超過3.6m記取。您是6.6m,也就是6.6-3.6=3m,按三個超高層計算。 另外軟件在計算設置中,可以設置模板的計算方式是分段還是不分段。在計算規則里選擇定額規則,柱子,然后選擇模板的計算方式就可以了。
2011-07-31 08:49:40
-
超高模板支撐是層高超過3.6后才計算的。所以你首層5米應正常套一個模板,5-3.6=1.4,這個1.4就是模板超高部分計算超高工程量的高度。一般規定超高的高度不足0.5米是不計模板超高費的,所以超高支撐只計一個超高層就可以了,但工程量應該按1.4米的高度計算。 如首層柱高為6.6米,可以計算三個超高層,計算超高模板費工程量的高度為3米。
2011-07-27 12:27:57
-
乘1和按1米計算一個超高層可不是一回事。6.6-3.6=3米,按三個超高層。
2011-07-27 13:26:25
-
超高模板支撐是層高超過3.6后才計算的。所以你首層5米應正常套一個模板,5-3.6=1.4,這個1.4就是超高支撐部分的高度。我們這里規定超高的高度不足1米的就舍去不計了,所以超高支撐只計一個1米就可以了,剩余的0.4舍去不計了。
2011-07-27 12:07:29
-
首層柱高5m時 模板面積:周長*5 超高模板面積:周長*2 (你說了不足兩米的按兩米計) 首層柱高6m時 模板面積:周長*6 超高模板面積:周長*3 (超高量2.4m,超高數量計做3)
2011-07-27 12:25:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看