hjj 2011-07-27 11:48:27 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 2回答
GGJ2009 處理單層框排架柱
在用GGJ2009算 單層廠房 框排架柱鋼筋的時候,箍筋加密區不能正確的識別,例如框排架柱總高度為15米,在標高 5米、10米、15米,共三道框架梁,但查看鋼筋量時,箍筋加密區的長度,ggj2009軟件識別為下加密區為層高的1/3,上加密區為層高的1/6,沒有按照梁的標高來分段加密。請問這是軟件的設置問題,還是軟件在這類工程方面處理的缺陷。 如果是設置問題,應如何設置。問題補充:03G101里面是按梁分段的,但GGJ2009做此類工程時是按層高來的,就像我所描述的那樣。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好!感謝您對廣聯達軟件的支持! 框排架柱總高度為15米,在標高 5米、10米、15米,共三道框架梁,若您是三根梁做三個分層畫,在軟件里建議您建立三層樓層。 軟件的判斷規則是按照分層一的梁板高度來判斷節點,在鋼筋工程中,如果您把梁和板都畫在分層一的話,他會按照節點來判斷加密,如果您是三根梁畫在三個分層,那么它只會按照分層一的構建來判斷。
2011-08-01 09:19:05
-
軟件是按照03G101-1圖集設置的。你可以對照圖集認識一下。
2011-07-27 11:55:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看