唐忠 2011-07-26 12:34:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5970查看 4回答
關于筏板鋼筋彎鉤計算
600mm厚筏板,主要是三級鋼筋(雙層雙向+負彎矩筋)直徑18、20的,圖紙上畫出為135度彎鉤,但是一施工人員告訴我,實際上只有1級鋼筋才會彎折,到二級、三級鋼筋就不會彎折了,通長直接到邊扣減保護層,負彎矩筋也是無彎鉤的。 我也沒有見過,我在做預算,還沒施工,請教一下各位高手,實際應該如何算?該有相關的規范?謝謝問題補充:這意思就是施工中不會彎折,按規范、圖集是應該算是吧? 還有就是負筋布在基礎梁上要彎折嗎?也是三級鋼筋18-20大
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工員說的是正確的。一般情況下伐板雙層鋼筋都是一根直的,在伐板邊緣并不彎鉤。伐板圖集中有這個說法就是封邊鋼筋,就是伐板的上下鋼筋彎折封閉伐板邊,但是施工中基本沒人這么做。 直接就是伐板的尺寸扣除保護層就是鋼筋長度(再考慮搭接) 如果是負筋,就需要彎折90°。 負筋的地方肯定有DL或者AL的存在。 如果你是給施工單位做這個鋼筋的話,你就彎折處理。如果是審計,就不彎折處理。
2011-07-26 12:40:43
-
截圖是04G101-3第43頁。施工人員告訴你是錯誤的,二、三級鋼筋不做180度彎鉤,當箍筋時一般要做135度彎鉤,作受力筋時,上部筋要做90度彎折,下部筋在板端頭處都有彎折要求,另外柱和梁的頂端頭外都有彎折要求,可以查看03G101-1圖集。所以預算人員依據一個是設計圖紙,一個標準圖集要,現場的經驗不只是聽施工人員說,還要聽技術人員和設計人員說。
2011-07-26 12:50:10
-
筏板鋼筋為三級鋼,筏板的主筋一般是不作135度彎勾的,一般按標圖主筋到端部彎折12D,而在實際施工時,施工員跟你說的作法在施工現場大多都是這樣作的。作預算時可以按標圖的作法主筋到端部彎折12D,90度彎折。
2011-07-26 12:56:27
-
你好:筏板基礎圖紙上主筋是二、三級鋼筋,圖紙上畫出為135度彎鉤,這種135度彎鉤不是彎鉤形式工,是主筋的斷點處(也就是起、止點位置),是不是和我截圖上的彎鉤一樣的呢?一樣的就不是彎鉤形式節。 秀、筏板邊緣的封邊做法樓上有朋友截了圖了,在這里就不多說了。
2011-07-26 14:09:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看