白天黑夜 2011-07-24 21:30:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 4回答
如圖所示的是否全按柱子畫?
如圖,該柱子原位標注里寫的截面是900X900,下面350寬的是貼在他邊上的剪力墻,可是實際柱子的箍筋卻箍到了剪力墻的鋼筋了,請問我在布置柱子的時候是按界面900*900布置,還是按900*1250布置?如果按900*900布置,那么與剪力墻的箍筋就會少算,如果按900*1250布置,那剪力墻是不是又會多算或者少算,如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按900*1250布置,框架剪力墻結構,暗柱這么布置不會影響剪力墻的鋼筋,軟件會自動按設計規范來計算的。
2011-07-24 21:38:37
-
這是暗柱,按900*1250算。
2011-07-25 08:38:08
-
你的圖示尺寸是900*1250,應用此尺寸布置,軟件會準確計算的.
2011-07-24 22:05:24
-
從外箍筋看,按柱子畫是對的,但這種設計好像有點不規范,你們看在中間的柱縱筋有一半是懸空的,也不設置拉筋
2011-07-25 09:50:01