匿名用戶 2011-07-21 16:35:25 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 4342查看 5回答
2米高的樁承臺有雙層雙向鋼筋了,為什么圖紙還要設置一個雙向面筋加強筋?怎么弄?有這個平法規則嗎?
大家看我上傳的圖,也就是說他B,T都有鋼筋了,但是平面圖又一個雙向附加鋼筋 ,按理說的話 這個不是重復了嗎,難道是在中間有一層鋼筋? 如果知道的請說明在哪個平法圖集又這樣的說明,還有如果有這樣的布置的話 是不是平分兩層來布置。問題補充:大家看清楚我的意思 誰不會雙層雙向布置? 看清楚我的圖 集中標注已經是雙層雙向了 然后平面圖又一個雙向附加鋼筋 意思說就是3層了?懂不?我想知道施工是怎么做?這樣標注的意思是:底一層 中間一層 頂再一層? 圖太大 集中標注看不見:集中標注是 XY B:C25-100 XY T:C25-120 現在平面圖大家也看到了 又多了一個附加鋼筋 X C28-100 Y C28-200
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安圖施工計算,不要質問設計的事情,也可以說是無權過問。 “看清楚我的問題啊”已經看到了,你要知道施工和計算是按圖紙進行的。如果對設計圖紙的疑問,就通過圖紙會審、工作聯系單的形式解決。是不能質問技術上的事情,與新干線上熱心解釋的所有朋友。
2011-07-21 16:37:38
-
這是在上層筋中另外附加了C28@00的加強鋼筋。
2011-07-21 16:53:57
-
就是基礎雙層雙向布置鋼筋呀 這種情況挺常見的 這與基礎的高度有關系的 。 這個問題你應該問設計,因為這是他們考慮的事情。
2011-07-21 16:40:00
-
你好:圖紙給了上下層的配筋,又另外附加了短筋。具體附加的短筋是布置在上面,還是下面只有看了圖紙說明才能知道的。個人認為不是與上下主筋在同一層中,應該是按二排來布置。軟件里可以用筏板負筋來定義附加的短筋。用畫線布置來控制布筋范圍。 建議在說明里仔細找找就會知道布置在那里的。 通長的也是一樣,看看圖紙中的要求布置在那個位置上。實在找不到只有咨詢設計人員了??纯从袥]有基礎配筋的剖面圖。 軟件里布置的主筋是不分布置在那一排上的,只要布置上去就能計算了,如果要準確計算就是端部的彎鉤長度要調整一下就行了。還是按筏板受力筋來定義。 承臺與筏板只是板的范圍大小的區別。你說的通長筋應該是筏板的主筋吧。 那就先按筏板定義好,畫到圖中。再定義承臺,定義時選擇讓筏板的主筋通過就行了。承臺的附加筋筋可以在其他鋼筋里輸入,是多長的多少根,不可以輸入間距。 把承臺的長度、寬度定義正確,我只是示意了一下。 先定義那個無所謂的。只要定義上就行了。 承臺用承臺定義,筏板按筏板定義。
2011-07-21 16:59:06
-
附加鋼筋 X C28-100 Y C28-200應該是放置在上層XY T:C25-120 鋼筋之間 或下層XY B:C25-100 鋼筋之間的加密鋼筋,而不是放置在上下層之間的中間網片鋼筋,具體附加在上層網片還是下層網片,可詳細看看圖紙中的文字說明。
2011-07-21 17:00:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看