匿名用戶 2011-07-21 16:08:50 | 北京市 其他專業 | 2884查看 2回答
穿墻套管套用定額問題
現有以泵站混凝土墻厚900mm,需安裝DN800穿墻套管。 1.市政管道工程中第十章中直埋穿墻套管處理中子目墻厚不滿足要求, 2.給排水、采暖、燃氣工程中剛性防水套管制作、安裝中無墻厚規定 請問在選取定額時,應選用哪個?如何進行調整?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為給排水定額中沒有DN800的剛性防水套管制作、安裝子目,建議用市政管道工程中第十章中直埋穿墻套管相應規格子目,墻厚900,可在子目后乘以系數3.75
2011-07-21 16:48:08
-
你好! 建議采用給排水中剛性防水套管制作、安裝,因這個是按個算且一個套管有0.6m的含量,但這個不包括打眼的機械人工費用
2011-07-21 16:12:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看