- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2011-07-19 12:24:48 | 北京市 其他專業 | 752查看 1回答
連梁水平鋼筋計算
我是鋼筋初學者,正在看您的通過案例學平法系列教材,我在看到墻這本的時候,有一個疑問,想問一下您,在這本書的第67頁,圖3-17 基礎層dl1拉筋計算圖中,dl1最下面的墻水平筋距-4.25標注著1/2水平筋間距和拉鉤筋在水平方向是連梁箍筋間距*2,我想問一下這1/2水平筋間距和拉鉤筋在水平方向是連梁箍筋間距*2(詳見圖片中用紅色方框框出來的地方我想問一下這兩個地方是本例題規定的還是有相關的圖集規定的,如果有相關的圖集規定的,那相關的圖集是什么,在多少頁,還請明示,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你下面的地方不是已經用波浪線溝出來了嗎,拉筋間距為箍筋間距的兩倍,豎向沿側面水平筋隔一拉一 這個是說下部鋼筋的位置是從梁底1/2位置開始布置, 這個好像也沒什么規定,但是都這么做的03g101上沒說,混凝土結構驗收規范上也沒說,但是施工的時候基本都這么處理,也就這么算。
2011-07-19 15:15:07