muzizhige@qq.com 2011-07-18 09:55:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2343查看 5回答
樓地面防水面積計算
在圖形中,處理樓地面防水的時候,為什么軟件不能計算門洞口水平防水面積,門洞口側壁防水面積不是(卷邊的高度*向門洞卷邊的寬度嗎??請問是不是計算設置的原因,所以不能計算,能計算的話 請說明下設置方法!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以計算的,在計算設置地面里設置洞口的開口尺寸。
2011-07-18 10:00:15
-
可以計算的。水平防水軟件按主墻間面積加上門邊100計算的,畫好水平防水然后再設置里面防水高度即可。
2011-07-18 10:19:42
-
可以,在計算設計中樓地面里進行調整之后軟件就會自動計算了如下圖:
2011-07-18 12:01:31
-
在圖形中,處理樓地面防水的時候,只要你定義了立面防水高度,軟件會自動計算門洞口水平防水面積及門洞口側壁防水面積的,你匯總計算后,點差看計算式及三維扣減就清楚了。如圖
2011-07-18 13:09:34
-
尊敬的用戶您好!您說的這些問題,都是軟件目前可以處理的,樓上的朋友已經回答很明確,您可以通過下圖計算式進行驗證:
2011-07-23 23:22:18
-
在做一個地面防水并上翻500,我選工程代碼是SPFSMJ+0.5*地面周長,但是這得出的工程量怎么比地面積都小。該如何選工程代碼,為什么水平防水面積不對。
-
衛生間地面面積和地面水平防水面積數量不同,是否水平防水面積包含了立面的防水面積?
衛生間地面面積和地面水平防水面積數量不同,是否水平防水面積包含了立面的防水面積?尤其計算公式中顯示水平防水面積中有“