匿名用戶 2011-07-17 08:47:29 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 8回答
關于板的負筋布置范圍的問題
從預算的角度來說,下圖中的布置范圍是否正確?是布置在最下面那道墻邊還是第二道墻邊? 如果布置到最下面的墻邊,施工中右下那塊是空的,布置不了的。如果在第二道墻的話,左下的那一塊就漏布置了?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納布置在下邊那道墻是可以的,軟件會自動按實際形式計算的。 (布置范圍要看圖紙標注) 鋼筋三維不會只能分解,你看看鋼筋量中的鋼筋根數(shù)會明白的,有幾根是單邊標注長度,一端錨入梁內(nèi)的就是這個部位的負筋。
2011-07-17 08:50:18
-
負筋的定義準確的前提下,如果您認為下面那塊兒不應該布置上,或者布置的是其它的負筋,可以使用“畫線布置”的功能,只布置在上面那段上。
2011-07-17 08:59:33
-
布置到第二道墻的位置 第二道墻到最下面的一端 要定義一個單邊標注的負筋 規(guī)格和長度和原來的一樣就符合圖紙要求了
2011-07-17 08:50:51
-
按理說不應該布置到最下面一道墻的,再下面哪一部分用單邊標注來定義、畫線布置
2011-07-17 09:08:12
-
從預算來說,在軟件中這么布是錯的,下面那段墻應該另外布置單邊標注的負筋的,圖紙上也應該標出來的!你這樣畫會多計算工程量的,軟件目前還不能智能扣減出墻的鋼筋!!
2011-07-17 09:08:01
-
從預算的角度來說,下圖中的布置范圍是否正確?不正確。 是布置在最下面那道墻邊還是第二道墻邊?兩邊蓋筋布置在上邊的空。單邊蓋筋標注在下邊的空。 如果布置到最下面的墻邊,施工中右下那塊是空的,布置不了的。如果在第二道墻的話,左下的那一塊就漏布置了?下面的塊用單邊畫,2000長的單邊蓋筋畫上。
2011-07-17 09:09:22
-
你好:正確的布置方法是中間支座負筋只布置到第二道墻,下邊按邊支座負筋定義布置上,計算結果是最準確的做法。 當然中間支座鋼筋也可以用畫線布置的方法一直布置到最底下的墻邊,計算的結果應該有問題。 請注意一下不同的方法布置計算的結果肯定是不一樣的,因為有向上取整加一的問題在那里,分兩個鋼筋布置就會分兩次計算;
2011-07-17 09:20:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看