請教河北08安裝定額中的幾個問題
1、防雷接地中利用基礎鋼筋做接地極基礎面積是按底板面積嗎 2、管道立管穿樓板需要計算套管工程量嗎 3、消防系統中噴淋穩壓罐套哪個定額問題補充:4、采用氰聚塑直埋保溫管保溫怎么套定額
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好, 1、利用基礎鋼筋作接地極是按底板面積考慮的,以“m2”為計量單位,按基礎底板面積計算工程量; 2、管道立管穿樓板需要以m為單位計算套管工程量,套管比立管大兩號,套室外鋼管(焊接)子目; 3、套隔膜式氣壓水罐安裝,區分不同規格以“臺”為計量單位計算。出入口法蘭和螺栓按設計規定另行計算; 4、氰聚塑直埋保溫管屬于直埋式預制保溫管,它的保溫不另行計算,氰聚塑直埋保溫管調價。
2011-07-14 23:07:31
-
1、利用基礎鋼筋作接地極是按滿堂基礎、帶形基礎考慮的,以“m2”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量; 2、管道立管穿樓板需要計算套管工程量; 3、套隔膜式氣壓水罐安裝,區分不同規格以“臺”為計量單位計算。出入口法蘭和螺栓按設計規定另行計算。
2011-07-12 22:05:05
-
1.是按底板面積計算; 2.按工程設計計算; 3.補充
2011-07-12 21:57:10
-
1、防雷接地中利用基礎鋼筋做接地極的基礎是按底板面積算。 2、管道立管穿樓板需要計算套管工程量,按一般套管套用定額。 3、消防系統中噴淋穩壓罐套7-147-------7-149
2011-07-13 11:29:48
-
1、是按地板面積計算; 2、需要計算套管工程量,按一般穿墻套管制作安裝,以m計,分不同管徑,一般情況下取0.3m; 3、噴淋穩壓罐套隔膜式氣壓罐的定額。 4、氰聚塑直埋保溫管屬于直埋式預制保溫管,它的保溫不另行計算,直接套用就行。
2011-07-13 12:23:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看