女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電室工程需做哪些實驗

    變配電室,安裝變壓器,高、低壓配電柜、直流屏等,安裝完成后需要做哪些實驗?是根據什么規范
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    無論是供電行業安裝或者其他電力安裝施工單位安裝供配電工程時,對于供配電工程系統中的所以相關調試項目和內容都是不能不做的。凡是必做項目及內容都應該計算。根據供配電工程施工驗收規范。 如果詳細說,其項目內容很多:如電力變壓器系統試驗、高低母線試驗、高低壓送配電裝置系統調試、避雷器試驗、自動裝置和特殊保護裝置的調試、自動投入裝置的調試、中央信號裝置的系統調試,直流屏監視系統調試、接地裝置系統調試等等。凡是供配電工程設計圖紙施工內容中涉及到的試驗調試工作內容都必不可少。 另外計量CT是需要單獨計算的;模擬版也是應該單獨計算的,一般只計算模擬板的制作費即可,至于安裝費是很少的。 供配電模擬板一般不超過3500元/m2左右??赡艿貐^(qū)差異等原因,應該自己進行調查了解或者多方面咨詢落實。 對于模擬板也有建設單位單獨洽商委托制作的。

    2011-07-15 16:06:25 

  • 除了接地測試、送電測試,別的都不需要,配電柜的測試應該在廠家完成, 到現在我審計的工程沒有這筆費用,它們一般收取增容費就行了,配電室沒有,可能地方的規定,再說他們報,咱審,去現場看呀,到底有什么,一看便知

    2011-07-14 12:53:07 