非框架梁上部支座鋼筋問題
非框架梁上部支座鋼筋有兩排,軟件計算后,第一排按ln/3,第二排按ln/4計算。見圖1我想問為什么 第一排不按ln/5進行計算?計算規則出自何處? 當我把支座鋼筋改為只有一排時,軟件按ln/5計算。見圖2
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
ln/3 ln/4 出自03G101-1第57頁 一排不會是 ln/5啊,應該是第三排才會是ln/5 你看下你的集中標注和原位標注是不是搞錯了..
2011-07-04 01:12:54
-
哪你定義時按框架梁定義吧
2011-07-04 07:59:02
-
象這種計算不對的,是不是你修改過計算設計還是,要是沒有修改過,能否發到我們服務部看一下,單單看你的截圖,沒有看到實際的工程怕不好找到問題出現在哪里。
2011-07-05 08:47:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看