于生 2011-07-02 15:18:11 | 廣東省 其他專業 | 4578查看 5回答
10米層高的廠房,梁板柱模板超高怎么計算?超高腳手架費用怎么計算?
10米層高的廠房,梁板柱模板超高怎么計算?超高腳手架費用怎么計算? 工程采用 電力建設工程預算定額(2006年版) 在電力定額里面柱梁板模板全部包含在梁板柱混凝土澆搗里面,那這個10m的超高模板如何記取超高費用?還是說電力定額已經考慮在定額里面了? 現在我們將超高部分的腳手架搭設分包給施工隊,和施工隊結算的時發現此部分費用過高,因此想能不能有什么辦法從業主手中獲取補償? 簽證?換廣東省土建定額?還是什么辦法好?問題補充:這個是電力部門的專用定額,最主要的問題不是常規各省份定額,如果按照省份專用建筑定額,其超高腳手架部分單價仍然較低:1平米大約10塊錢,這是按照10m超高算出來的,包工給施工隊按照19塊/立方,這中間的價差不言而喻啊···
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照層高超過3.6米、在12米內定額子目執行。(建議你檢查你省定額的超高高度設置區間) 你好!剛看到你的消息。電力建設工程預算定額(2006年版)這個定額應該適用于全國各個地區。具體你再想辦法咨詢一下電力系統的預結算人員。
2011-07-03 08:33:31
-
10米層高的廠房,梁板柱模板超高怎么計算?超高腳手架費用怎么計算? 答:河北定額是層高超過3.6M的按照超出的高度每米套一個超高定額。不足一米的按一米計算。像你這工程10-3.6=6.4M,所以應該套7個超高定額。在定額項上乘以一個7或者在超高的工程量乘以一個7它們的量都是一樣的。
2011-07-05 15:28:14
-
如果有可能的話與甲方協商簽定一個補充協議,
2011-07-05 17:22:13
-
你好, 10米層高的廠房,梁板柱模板超高、超高腳手架費用建議還是用當?shù)亟ㄖ~比較合理。
2011-07-05 21:24:20
-
答:據我所知,電力土建定額是沒有超高這一項的,因為其本身的結構特點就是層高大,要為各種設備留有空間,電力定額的編制也是依據電力工程的特點制定的,只要你套用對了定額是沒有什么問題的。你說的腳手架,我想你是誤解了模板的支撐和腳手架的區別,把大部分的模板支撐當成腳手架了。解決的辦法,你查一下電力定額有沒有關于模板(含支撐)的消耗量材差的調整,如果沒有可與甲方協商,因為鋼材和木材都漲了,作為模板(含支撐)攤銷量的鋼材和木材也應調差。能達到目的,你的損失就可以獲得補償。當然腳手架也可參照模板(含支撐)調整辦法處理。
2011-07-06 10:09:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看