匿名用戶 2011-07-01 09:47:16 | 北京市 其他專業 | 1712查看 5回答
管道水沖洗壓力試驗
工程是江蘇省揚州的,關于給水管道消毒沖洗和液壓試驗,排水管道通球試驗,需要做幾次,我看套管道的定額里面工作內容中含著管道的沖洗,是不是就不需要在單獨套管道的消毒沖洗了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給水管道消毒沖洗計算1次。 液壓試驗,排水管道通球試驗已含在定額內。
2011-07-01 09:51:01
-
應該再套管道消毒沖洗,前者是為了清除管道施工中產生的雜物,后者是為了消除管道中殘存的有害物質,因是給水管道,必須要嚴格。
2011-07-01 09:58:00
-
你最好看一下江蘇省的定額,管道試壓及沖洗需要單獨計價
2011-07-01 09:58:27
-
管道安裝中的沖洗試壓只包括一次試壓,系統二次竣工試壓得另計。
2011-07-01 11:24:18
-
管道安裝子目中包含管道壓力試驗 排水的通球試驗 管道水沖洗按要求套用相應的定額
2011-07-01 10:54:24