女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 圖紙上寫剪力墻在各樓面處無連梁者均設置暗梁是什么意思

    圖紙上寫剪力墻在各樓面處無連梁者均設置暗梁是什么意思? 圖紙上說縱筋與連梁縱筋相重時,與連梁縱筋搭接長lle其中l(wèi)le是什么多長? 圖紙上說暗梁的腰筋與拉筋按03G101-1圖集,圖集上有點看不明白誰能說一下是什么意思?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、就是沒連梁時剪力墻需要布置暗梁,暗梁應該圖紙給了大樣圖的 2、lLe 是非抗震的搭接長度,你可以參考03G101-1圖集第34頁,這個與混凝土等級和鋼筋直徑等有關。 3、拉筋一般是梅花形布置的,你可以在工程設置里面修改一下。不過具體還是得看圖紙說明。

    2011-06-29 14:37:16 

  • 暗梁屬于墻的加固結構,連梁縱筋搭接長lle詳見03G101圖集中附表,暗梁腰筋一般不需要設置,由墻的水平筋代用,拉筋按圖集規定,根據梁寬大小不同分別設置

    2011-06-29 14:42:19 

  • 意思是未設連梁處布置暗梁; 根據鋼筋直徑、混凝土強度等信息查表 就是按梁的箍筋間距的兩倍布置。

    2011-06-29 14:35:30 

  • 圖紙上寫剪力墻在各樓面處無連梁者均設置暗梁是什么意思? 就是在每層樓板面(樓層標高)處沒有連梁的地方要設置暗梁,設計說明里面有一般圖紙上就不標明了。 圖紙上說縱筋與連梁縱筋相重時,與連梁縱筋搭接長lle其中l(wèi)le是什么多長? lle是搭接系數*lae得到的搭接長度,搭接系數在03G101-1上有 圖紙上說暗梁的腰筋與拉筋按03G101-1圖集,圖集上有點看不明白誰能說一下是什么意思? 拉筋是隔一步一設置的,就是間隔布置。 要是還有問題在聯系。

    2011-06-29 14:37:23 