李 2011-06-24 14:42:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 3回答
在鋼筋算量中點擊二層柱的——匯總計算——時出現——樓層中柱高度有誤,是否退出計算,進行調整的界面
在鋼筋算量中點擊二層柱的——匯總計算——時出現——樓層中柱高度有誤,是否退出計算,進行調整的界面——點擊是后,出現——錯誤——雙擊構件名稱選擇出錯構件界面,——出現錯誤是,如構件名稱KZ10,所屬樓層2,錯誤描述:本層柱與下層同一位置柱標高不連續,請問如何調整?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋算量中點擊二層柱的——匯總計算——時出現——樓層中柱高度有誤,是否退出計算,進行調整的界面——點擊是后,出現——錯誤——雙擊構件名稱選擇出錯構件界面,——出現錯誤是,如構件名稱KZ10,所屬樓層2,錯誤描述:本層柱與下層同一位置柱標高不連續,請問如何調整?謝謝! 回復:修改下層柱的頂標高為默認標高,然后在修改二層柱的底標高為默認標高
2011-06-24 14:46:52
-
雙擊此項描述就能選中不連續的柱子 檢查本層柱與下層柱的標高是否正確 把不正確的標高修改過來就行了
2011-06-24 14:46:26
-
那就是下層柱的頂標高和上層柱的底標高不是一個標高,不能連續??梢匀S一下相鄰樓層,看看不連續的柱子改正標高就行 不過,像有的圖紙設計規定樓梯短柱的那種,短柱就是不連續的話,也沒事,直接點擊否計算就行。
2011-06-24 15:06:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看