  • 電纜敷設預留長度,是主材預留還是橋架或穿管工程量預留

    我知道計算電纜工程量需要考慮預留長度,如電纜敷設馳度、波形彎度、交叉預留長度附加2.5%,還有進出配電柜預留,以及電纜頭預留。 我想知道,電纜如果一部分走橋架,一部分穿管敷設,那電纜預留長度,是算在橋架和穿管敷設工程量里,還是只算在主材工程量里? 謝謝解答!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    走橋架的工程量與穿管的工程量應分開計算,因為: 1.走橋架與穿管敷設的安裝費不一樣,所以要分開計算。 2.走橋架要計算電纜在橋架中的弛度,穿管電纜沒有弛度(不計算弛度),所以要分開計算。 預留量要計算到工程量里面,不能僅算到主材費里面。 穿管無法讓管內的電纜產生波形弛度,所以不能計算弛度的預留量。培訓教材講義也是這么講的。

    2011-06-15 11:53:20 

  • 應該算在橋架和穿管敷設工程量里。

    2011-06-15 11:32:48 

  • 預留不應該記取安裝費,應該考慮主材

    2011-06-15 13:36:04 

  • 我們這穿管不需要*2.5%了 如果是施工單位乘上也沒關系 對量的時候看你怎么說了。

    2011-06-15 14:41:52 