于水生 2011-06-14 10:23:24 | 河北省 安裝 | 1395查看 2回答
空調水管部分改造后系統打壓、泄水問題
空調系統安裝、驗收后,有部分需要改造的,這部分做好在做水壓試驗和泄水的時候,是否要整個系統一起進行液壓試驗和水沖洗,然后泄水? 請舉出說服性理由及依據! 我是河北的,對北京的造價還不太熟悉,現在做北京一個工程的審計工作,部分改造后要的整個系統的水壓試驗,覺得按照一個部分的就可以了,但找不到說服性的文件
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你只需要對改造部分進行水壓試驗和管道沖洗。然后與整個系統連接就行了。 這就是根據規范啊,施工完的管道需要試驗和沖洗。 管道工作內容里包括了水壓試驗,規范要求管道要沖洗。假如你拆卸一臺風機盤管,你還要對整個樓層都再進行一次水壓試驗和管道沖洗嗎,這才沒有說服了。 留堵洞眼、切管、坡口、調直、煨彎、挖眼接管、異形管制作、對口、焊接、管道及管件安裝、水壓試驗。
2011-06-14 10:32:31
-
一套設備改造維修后為了確保安全運行,整套設備都要進行安全試壓、泄壓
2011-06-14 10:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看