匿名用戶 2011-06-14 08:59:41 | 廣西壯族自治區(qū) 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 1回答
梁鋼筋問題
梁集中標注是這樣的 KL4(2) A6-75/180(2) (2C16) 集中標注中(2c16)是架立筋, 原位標注中左標注是3C16/2C14, 右標注為3C16是什么意思,這是第一跨,還有第二跨左標注為3C16 右標注為3C16? 這道梁上沒有通長筋嗎都是一節(jié)一節(jié)的嗎? 還有他們的搭接是怎么算的,不要說軟件會自動計算,我現(xiàn)在要手算不明白怎么算, 謝謝回答可以舉例回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原位標注中左標注是3C16/2C14, 右標注為3C16是什么意思,這是第一跨,還有第二跨左標注為3C16 右標注為3C16,這都是支座筋。 這條梁沒有通長筋,除了支座筋以外,就是架立筋(2C16)了。 架立筋在原位標注的跨中輸入。
2011-06-14 09:08:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看